中文字幕av免费在线观看|色戒钟丽缇电影完整版电影天堂|五月婷婷久草|大尺度电影未删减在线播放,日韩午夜高清,无人区在线观看完整版免费未删减版,色戒完整版未删版在线观看车行

  • 夾心保溫墻節能工程2020-03-29

    夾心保溫墻節能工程

    主控項目:

    墻體節能工程所用的材料、構件、部品等性能、出廠質量證明文件、進場驗收記錄應符合設計及相關規范標準要求;

    墻體節能工程使用的材料進場時,應對其性能進行見證取樣復驗;

    砌體及填充保溫材料的性能應符合設計要求;

    自保溫混凝土復合砌塊砌筑的墻體,應采用具有保溫功能的砂漿砌筑。砌筑砂漿的強度等級及導熱系數應符合設計要求,砌體的水平灰縫飽滿度不應低于90%,豎直灰縫飽滿度不應低于90%;

    發泡保溫材料試發泡時的濕性能指標應符合規定;

    墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工;

    賈新強的保溫層厚度符合設計要求,不允許有負偏差;

    連接內、外葉墻的拉結件,其品種、規格、尺寸及防銹處理,應符合設計要求和有關規定;

    內、外葉墻不應留置腳手眼,內、外葉墻施工期間不應碰撞振動;

    采用現澆發泡保溫時,混凝土空心砌塊砌體應搭接、對孔砌筑,由于不對孔砌筑形成的實際孔洞截面積,不得低于理論孔洞截面積的70%;

    發泡保溫材料在砌塊孔洞空腔內應充填密實、飽滿,不得有空洞。斷層等缺陷;

    夾心保溫墻采用保溫板材時,保溫層應采用雙層保溫板,水平和豎向接縫應相互錯開,接縫應嚴密,防止拉結件時保溫板與拉結件接觸應嚴密;

    在構造柱等結構構件處的保溫板接縫應進行密封處理,構造柱等結構構件處的外葉墻連接件不應出現漏放現象;

    夾心保溫墻構造柱模板應牢固,防止出現混凝土脹膜導致墻體位移;加固模板用穿透墻體的拉結件拆除后,應用保溫材料及時密封;

    外墻或毗鄰不采暖空間墻體上的門窗洞口四周的外側面,墻體上凸窗四周的側面,應按設計要求采取節能保溫措施;

    外墻熱橋部位,應按設計要求采取隔斷熱橋措施;

    變形縫、分格縫、滴水線施工應符合設計及相關規范要求;

    一般項目:

    進場節能保溫材料與構件的外觀和包裝應完整無破損,符合設計要求和產品標準的規定;

    砌塊砌筑前應嚴格按排塊圖設計先進行試排;復合夾心墻的內、外葉墻宜采用材料性能相同或相近的材料;

    現澆發泡保溫材料達到施工方案確定的初凝時間或硬化時間后時間后方可進行下道工序施工;

  • 外墻外保溫飾面層節能工程2020-03-29

    外墻外保溫飾面層節能工程

    主控項目:

    墻體節能工程所用的材料、構件、部品等性能、出廠質量證明文件、進場驗收記錄應符合設計及相關規范標準要求;

    外墻涂料、飾面磚和粘結材料等進場時應對其下列性能進行見證取樣試驗:1,外墻涂料遮蓋力、耐水性、耐洗刷性、耐堿性。涂層耐凍融性。彈性底漆、柔性耐水膩?、飾面涂料抗裂性能?,飾面磚吸水率、抗凍性;3,粘結材料的粘結強度;

    需要限產高配置的膠粘劑配合比、物理力學性能應符合設計要求和產品說明書要求;

    墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工;

    變形縫、分格縫、滴水線施工應符合設計及相關規范要求;

    面磚飾面應在監理工程師見證下進行現場粘結強度試驗;

    外墻飾面磚伸縮縫應采用耐候密封膠嵌縫;

    外墻涂飾不允許出現漏涂、透底、泛堿、反銹、咬色、掉粉、起皮、開裂等缺陷;

    一般項目:

    粘貼面磚的粘結砂漿厚度應為5~8mm,面磚縫間寬度不得小于8mm,常溫施工24h后應噴水養護;

    面磚應采用勾縫膠進行勾縫,交接處呈45°,勾縫面應光滑、凹進面磚表面不應大于3mm;

    外墻涂飾顏色、刷紋、光澤應均勻一致,分色線平直,五金、玻璃潔凈;飾面磚允許偏差應符合規定:1,立面垂直度,每層不應大于5mm,全高不應大于H/1000且不大于20mm;2,表面平整度不應大于4mm;3,陰、陽角垂直不應大于4mm;4,陰、陽角方正不應大于4mm;5,分格條(縫)直線度不應大于4mm;

  • 外墻外保溫厚抹面層節能工程2020-03-29

    外墻外保溫厚抹面層節能工程

    主控項目:

    墻體節能工程所用的材料、構件、部品等性能、出廠質量證明文件、進場驗收記錄應符合設計及相關規范標準要求;

    墻體節能工程使用的材料進場時,應對其性能進行見證取樣復驗;

    墻體節能工程抹面層使用的界面砂漿、抹面膠漿、抗裂砂漿性能應符合設計和相關規范標準要求,抹面膠漿凍融試驗結果應符合該地區最低氣溫環境的使用要求;

    需要現場配制的膠粘劑、界面砂漿、抹面膠漿??沽焉皾{等配合比、物理力學性能應符合設計要求和產品說明書要求;

    墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工;

    厚抹面層厚度應符合設計要求,并應控制在于20mm~25mm;

    抗裂砂漿厚抹面層中應鋪設熱鍍鋅電焊網一層,電焊網用雙向間距500mm(呈沒化狀分布)的錨栓固定于基層,相鄰網的搭接寬度不應小于40mm,相互搭接部位不得超過3層,搭接部位應按間距500mm用錨栓與基層固定。陰陽角、門窗洞口、女兒墻、墻身變形縫等部位網的終端處理應符合設計要求;

    墻體節能工程的施工,應符合下列規定:當墻體節能工程的保溫層采用預埋或后置錨固件固定時,錨固件數量、位置、錨固深度、膠結材料性能和錨固拉拔力應符合設計和施工方案對錨固力有具體要求時應做錨固力鄉長拉拔試驗;

    保溫層與厚抹面層之間及各層之間粘結必須牢固,不應脫層、空鼓和開裂,抹面層厚度應均勻,鋼絲網應完全包覆于抹面層中;

    變形縫、分格縫、滴水線施工應符合設計及相關規定要求;

    一般項目:

    外墻外保溫防水層施工應符合規定:1,立面垂直度,每層不應大于5mm,全高不應大于H/1000且不大于20mm;2,表面平整度不應大于4mm;3,陰、陽角方正不應大于4mm;5,分格條(縫)直線度不應大于4mm;

    系統抗沖擊性應符合《外墻外保溫工程技術規程》JGJ144規定;

  • 外墻外保溫薄抹面層節能工程2020-03-29

    外墻外保溫薄抹面層節能工程

    主控項目:

    需要現場配制的膠粘劑、界面砂漿、抹面膠漿、抗裂砂漿等配合比、物理力學性能應符合設計要求和產品說明書要求;

    墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工;

    墻體節能工程的施工,應符合下列規定:保溫板材與各構造層之間的粘結或連接必須牢固;

    薄膜面層厚度應符合設計要求。應控制在:普通型3mm~5mm,加強型5mm~7mm;

    薄膜面層中鋪設的耐堿玻纖網格布,采用標準網格布(普通型)時,其搭接長度應符合設計要求。采用增強網格布時,應對接,不應搭接(包括陰陽墻角部位)。耐堿玻纖網格布鋪貼應平整、無褶皺、不得外露,表層砂漿抹壓應密實,不得空鼓,砂漿飽滿度100%,嚴禁干搭接。抹面層表面應平整,線角應清晰;

    變形縫、分格縫、滴水線施工應符合設計及相關規范要求;

    一般項目:

    墻體上容易碰撞的陽角、門窗洞口及不同材料基體的交接處等特殊部位,薄抹面層應依據設計要求采取防止開裂和破損的加強措施;

    當采用增強網作為防止開裂的措施時,增強網的鋪貼和搭接應符合設計和施工方案的要求。砂漿抹壓應密實,不得空鼓,加強網應鋪貼平整,不得皺褶、外露;

    外墻外保溫防水層施工應符合設計和規范要求;

    薄抹面層允許偏差應符合規定:1,立面垂直度,每層不應大于5mm,全高不應大于H/1000且不大于20mm;2,表面平整度不應大于4mm;3,陰、陽角垂直不應大于4mm;4,陰、陽角方正不應大于4mm;5,分格條(縫)直線度不應大于4mm;

    薄抹面層的墻裙、勒角上口直線度允許偏差不應大于4mm;

    系統抗沖擊性應符合《外墻外保溫工程技術規程》JGJ144規定;

  • 機械固定EPS鋼絲網架板外墻外保溫層節能工程2020-03-29

    機械固定EPS鋼絲網架板外墻外保溫層節能工程

    主控項目:

    墻體節能工程所用的材料、構件、部品等性能、出廠質量證明文件、進場驗收記錄應符合設計及相關規范標準要求;

    墻體節能工程使用的材料進場時,應對其性能進行見證取樣復驗;

    墻體節能工程施工前應按照設計和施工方案的要求對基層進行處理,處理后的基層應符合保溫層施工方案的要求;

    墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工;

    墻體節能工程的施工,應符合下列規定:1,保溫隔熱材料的厚度必須符合設計要求,不允許有負偏差;2,當墻體節能工程的保溫層采用后置錨固件固定時,錨固件數量、位置、錨固深度和錨固拉拔力應符合設計和施工方案要求。后置錨固件當設計或施工方案對錨固力有具體要求時應做錨固力現場拉拔試驗;

    機械固定系統錨栓、預埋金屬固定件數量應通過試驗確定,并且每平方米不應少于7個。單個錨栓拔出力和基層力學性能應符合設計要求;

    腹絲非穿透型EPS鋼絲網架板腹絲插入EPS板中深度不應小于35mm,未穿透厚度不應小于15mm。腹絲插入角度應保持一致,誤差不應大于3°。板腹絲面應預噴刷界面砂漿。鋼絲網與EPS板表面凈距不應小于10mm;

    機械固定系統金屬固定件、鋼筋網片、金屬錨栓和承托件應做防銹處理;

    機械固定系統固定EPS板鋼絲網架板時應逐層設置承托件,承托件應固定在結構構建上;

    外墻或毗鄰不采暖空間墻體上的門窗洞口四周的外側面,墻體上凸窗四周的側面,應按設計要求采取節能保溫措施;

    外墻熱橋部位,應按設計要求采取節能保溫等隔斷熱橋措施;

    防火隔離帶組成材料應與外墻外保溫組成材料相配套。當防火隔離帶采用巖棉帶時,其酸度系數不應小于1.8.防火隔離帶應為工廠預制的制品現場安裝,并應與基層墻體可靠連接;

    防火隔離帶保溫層施工應與外墻外保溫系統保溫層同步進行,不得先在外墻外保溫層中預留位置,然后再粘貼防火隔離帶保溫板;

    變形縫、分格縫、滴水線施工應符合設計及相關規范要求;

    一般項目:

    進場節能保溫材料與構件的外觀和包裝應完整無破損,符合設計要求和產品標準的規定;

    施工產生的墻體孔洞,如穿墻套管、腳手眼等,應采取可靠措施進行封堵,不得形成熱橋影響墻體保溫性能;

    保溫板間接縫高低差允許偏差不應大于1.5mm,板縫間隙不得大于2mnm;

    墻體上容易碰撞的陽角、門窗洞口及不同材料基體的交接處等特殊部位,其保溫層應按設計要求采取防止開列和破損的加強措施;

    保溫板安裝允許偏差應符合規定:

    1,立面垂直度,每層不應大于5mm,全高不應大于H/1000切不大于20mm;2,表面平整度不應大于4mm;

    3,陰、陽角垂直不應大于4mm;

    4,陰、陽角方正不應大于4mm;

    5,分格條(縫)直線度不應大于4mm;

  • EPS鋼絲網架板現澆混凝土外墻外保溫層節能工程2020-03-29

    EPS鋼絲網架板現澆混凝土外墻外保溫層節能工程

    主控項目:

    墻體節能工程所用的材料、構件、部品等性能、出廠質量證明文件、進場驗收記錄應符合設計及相關規范標準要求;

    墻體節能工程使用的材料進場時,應對其性能進行見證取樣復驗;

    墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工;

    墻體節能工程的施工,應符合下列規定:1,保溫隔熱材料的厚度必須符合設計要求,不允許有負偏差;2,保溫板材與基層及各構造層之間的粘結或連接必須牢固。保溫板材與基層的連接方式、拉伸粘結強度和粘結面積比應符合設計要求。保溫板材與基層的拉伸粘結強度應進行現場拉拔試驗,粘結面積比應進行剝離檢驗;3,當墻體節能工程的保溫層采用預埋錨固件固定時,錨固件數量、位置、錨固深度應符合設計和施工方案要求;

    外墻采用預置保溫板現場澆筑混凝土墻體時,保溫板的安裝位置應正確、接縫嚴密;保溫板應固定牢固,在澆筑混凝土過程中不得移位、變形;保溫板表面應采取界面處理措施,與混凝土粘結應牢固;

    有網現澆系統EPS鋼絲網架板厚度、每平方米腹絲數量和表面荷載值應通過實驗確定。EPS鋼絲網架板構造設計和施工安裝在考慮現澆混凝土側壓力影響,抹面層厚度應均勻,鋼絲網應完全包覆于抹面層中;

    Φ6鋼筋錨固件每平方米應設4根,錨固在混凝土中的深度不得小于100mm;

    外墻或毗鄰不采暖空間墻體上的門窗洞口四周的外側面,墻體上凸窗四周的側面,應按設計要求采取節能保溫措施;

    外墻熱橋部位,應按設計要求采取隔斷熱橋措施;

    防火隔離帶組成材料應與外墻外保溫組成材料相配套。當防火隔離帶采用巖棉帶時,其酸度系數不應小于1.8。防火隔離帶應為工廠預制的制品現場安裝,并應與基層墻體可靠連接;

    變形縫、分格縫、滴水線施工應符合設計及相關規范要求;

    一般項目:

    進場節能保溫材料與構件的外觀和包裝應完整無破損,符合設計要求和產品標準的規定;

    EPS鋼絲網架板接縫應平整嚴密,縫寬不應大于2mm,接縫高差不應大于3mm;

    混凝土一次澆筑高度不宜大于1m,混凝土應振搗密實均勻,墻面及接茬處應光滑、平整;

    施工產生的墻體孔洞,如穿墻套管、腳手眼等,應采取可靠措施進行封堵,不得形成熱橋影響墻體保溫性能;

    墻體上容易碰撞的陽角、門窗洞口及不同材料基體的交接處等特殊部位,其保溫層應按設計要求采取防止開列和破損的加強措施;

    EPS鋼絲網架板現澆混凝土系統應采用大模板施工,并應采取可靠措施保證EPS鋼絲網架板和錨栓、固定件安裝位置準確;

  • EPS模塊現澆混凝土外墻外保溫層節能工程2020-03-27

    EPS模塊現澆混凝土外墻外保溫層節能工程

    主控項目:

    墻體節能工程所用的材料、構件、部品等性能、出廠質量證明文件、進場驗收記錄應符合設計及相關規范標準要求;

    墻體節能工程使用的材料進場時,應對其性能進行見證取樣復驗;

    外墻外保溫工程采用預制構件、定型產品或成套技術時,應由供應商廷議提供配套的組成材料,并同時提供型式檢驗報告。型式檢驗報告中應高闊耐候性和抗風壓檢驗;

    外墻采用預制保溫板現場澆筑混凝土墻體時,保溫板的站樁位置應正確、接縫嚴密;保溫板應固定牢固,在澆筑混凝土過程中不得移位、變形;保溫板表面應采取界面處理措施,與混凝土粘結應牢固;

    對拉螺栓與鎖定鋼管應擰緊,安放位置準確,每平方米不少于2個;從墻體抽出后用聚氨酯發泡材料從EPS模塊一側向內堵嚴,堵孔深度不小于EPS模塊厚度;

    外墻或毗鄰不采暖空間墻體上的門窗洞口四周的外側面,墻體上凸窗四周的側面,應按設計要求采取節能保溫措施 ;

    外墻熱橋部位,應按設計要求采取隔斷熱橋措施;

    防火隔離帶組成材料應與外墻外保溫組成材料相配套。當防火隔離帶采用巖棉帶時,其酸度系數不應小于1.8。防火隔離帶應為工廠預制的制品現場安裝,并應與基層墻體可靠連接;

    變形縫、分隔縫、滴水線施工應符合設計及相關規范要求;

    一般項目:

    進場節能保溫材料與構件的外觀和包裝應完整無破損,符合設計要求和產品標準的規定;

    EPS模塊組合應按排列圖施工,模塊與模塊之間應插接嚴密,模塊上下層應錯縫300mm,每層連接橋應在同一垂直線上;

    EPS 模塊組合前,基礎承臺梁(底圈梁)、基礎肋梁、筏片基礎等表面標高、平整度應符合要求;

    當EPS模塊需要切割時,墻面每層只允許有1塊非整塊,墻垛每層只允許有2塊非整塊,用電阻絲切割,切割面應平整;

    EPS模塊接縫應平整嚴密,縫寬不應大于2mm,接縫高差不應大于3mm;

    混凝土一次澆筑高度不宜大于1m,混凝土應振搗密實均勻,墻面及接茬處應光滑、平整;

    墻體混凝土澆筑時,模塊頂端企口應做防護;

    混凝土澆筑后,EPS板表面局部不平整處宜修補和找平,其厚度不得大于10mm;

    施工產生的墻體孔洞,如穿墻套管、腳手眼等,應采取可靠措施進行封堵,不得形成熱橋影響墻體保溫性能;

    墻體上容易碰撞的陽角、門窗洞口及不同材料基體的交接處等特殊部位,其保溫層應按設計要求采取防止開列和破損的加強措施;

  • 粘貼保溫板外墻外保溫層節能工程2020-03-27

    粘貼保溫板外墻外保溫層節能工程

    主控項目:

    墻體節能工程所用的材料、構件、部品等性能、出廠質量證明文件、進場驗收記錄應符合設計及相關規范標準要求;

    墻體節能工程使用的材料進場時,應對其性能進行見證取樣復驗;

    需要現場配置的膠粘劑、界面砂漿、抹面膠漿、抗裂砂漿等配合比、物理力學性能應符合設計要求和產品說明書要求;

    墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工;

    墻體節能工程的施工,應符合下列規定:1,保溫隔熱處理的厚度必須符合設計要求,不允許有負偏差;2,保溫板材與基層及各構造層之間的粘結或連接必須牢固。保溫板材與基層的連接方式、拉伸粘結強度和粘結面積比應符合設計要求。保溫板材與基層的拉伸粘結強度應進行現場拉拔試驗,粘結面積比應進行剝離檢驗;3,當墻體節能工程的保溫層采用預埋或后置錨固件固定時,錨固件數量、位置、錨固深度、膠結材料性能和錨固拉拔力應符合設計和施工方案要求、后置錨固件當設計或施工方案對錨固力有具體要求時應做錨固力現場拉拔試驗;

    粘貼墻體保溫板的粘結層厚度應為3~6mm,粘結面積不得小于保溫板面積的50%,防火隔離帶與基層應全面積粘結;

    粘貼保溫板上下應錯縫1/2L(L為板長),墻角處應交錯互鎖。門窗洞口四角處不得拼接,應采用整塊保溫板進行套割,錯縫尺寸應符合要求。耐堿玻纖網格布終端翻包及增強處理應符合規定;

    墻體保溫板材的粘貼和接縫方法應符合施工方案要求。保溫板縫應擠緊拼嚴,拼縫應平整,縫間不得殘留膠粘劑;

    墻體上容易碰撞的陽角、門窗洞口及不同材料基體的交界處等特殊部位,其保溫層應按設計要求采取防止開裂和破損的加強措施;

    保溫板間接縫高低差允許偏差不應大于1.5mm,板縫間隙不得大于2mm;

    保溫板安裝允許偏差應符合規定:1,立面垂直度,每層不應大于5mm,全高不應大于H/1000且不大于20mm;2,表面平整度不應大于4mm;3,陰、陽角垂直不應大于4mm;4,陰、陽角方正不應大于4mm;5,分格條(縫)直線度不應大于4mm

  • 基層節能工程2020-03-27

    基層節能工程

    主控項目:

    墻體節能工程施工前應按照設計和施工方案的要求對基層進行處理,處理后的基層應符合保溫層施工方案的要求;

    基層處理處理品種和性能應符合設計要求。水泥的凝結時間和安定性進場試驗應合格,砂漿的配合比應符合設計要求;

    抹灰前基層的塵土、污垢、油漬等必須清理干凈,并噴水濕潤,抹灰時,基層表面應無明水;

    抹灰工程應分層進行,總厚度大于等于35mm時,應采取借槍措施、不同材料集體交界處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基層的搭接寬度不應小于100mm

    一般項目:

    抹灰與基層之間及各抹灰層之間必須粘結牢固,抹灰層嚴禁有脫層、爆灰,面層無空鼓和裂縫,表面應進行擴糙處理;

    施工產生的墻體孔洞,如穿墻套管、腳手眼等,應采取可靠措施進行封堵,不得形成熱橋影響墻體保溫性能;

    保溫層基層允許偏差應符合規定:1,里面垂直度,每層不應大于5mm,全高不應大于H/1000且不大于20mm,2,表面平整度不應大于4mm。4.陰、陽角方正不應大于4mm,5,分格條(縫)直線度不應大于4mm

    1頁 9

Copyright ? 2019 佳木斯市永紅建筑工程質量有限公司 版權所有? 技術支持:青驕網絡?遼ICP備2022002111號-1

項目開發中!

0.113403s